寧波水泵減震器有哪些
可曲撓座式減震器位移性能試驗方法:試樣:在硫化后停放時間不少于24h的可曲撓座式減震器成品中抽取1件作為試樣。設備及工具:電動試壓泵或手動試壓泵。壓力表(使用壓力應在全刻度盤讀數的15%~85%之間)。試驗用介質:水、皂化液或合適的液體。升壓速度:當試驗壓力不超過7.0MPa時,升壓速度為0.075MPa/s~0.175MPa/s,如果達不到上述升壓速度時,,可商定一個合適的速度值。試驗準備:將平直放置的可曲撓座式減震器試樣一端裝上帶排氣閥的平面法蘭蓋,另一端裝上帶導氣管的平面法蘭蓋和液壓泵出口管相連接并固定在試驗臺上,減震器以低壓水或皂化液充入試管內部排凈空氣,關閉排氣閥停泵。調整試樣并固定,測量并記錄試樣初始長度。軸向位移試驗:試驗按準備完畢后,在軸線方向施加機械力將試樣拉伸或壓縮至表2規定的軸向伸長量或軸向壓縮量,并固定住。按0.075MPa/s~0.175MPa/s升壓速度對試樣施加到產品的工作壓力,至少保持1min,檢查試樣有無滲漏、開裂或異常變形等損壞現象。寧波水泵減震器有哪些
寧波水泵減震器有哪些
橫向位移試驗:該試驗可單獨進行,也可在軸向位移試驗結束并恢復原狀后進行。用垂直于軸線的機械力將試樣橫向拉至表2規定的橫向位移量,并固定住。按0.075MPa/s~0.175MPa/s升壓速度對試樣施加到產品的工作壓力,至少保持1min,檢查試樣有無滲漏、開裂或異常變形等損壞現象。偏轉角度試驗:該試驗可單獨進行,也可在軸向和橫向位移試驗結束并恢復原狀后進行。減震器轉動二側直角擋板將試樣偏轉至表2規定的偏轉位移角度,并固定住,按0.075MPa/s~0.175MPa/s升壓速度對試樣施加到產品的工作壓力,至少保持1min,檢查試樣有無滲漏、開裂及異常變形等損壞現象。試驗結果:在保持工作壓力的時間內,觀察并記錄產品有無滲漏、開裂及異常變形現象。減震器我公司減震器分為剛性減震器和柔性減震器,剛性減震器按照型號具體分為A型和B型、C型,在使用過程中根據使用的環境和管道選擇不同類型的減震器,A型剛性減震器一般使用在鑄鐵管道中,B型剛性減震器一般使用塑料管道等,C型剛性減震器一般使用在鋼制管道中,寧波水泵減震器有哪些
寧波水泵減震器有哪些
用戶可以根據自己的需求選擇合適的剛性減震器,剛性減震器在一般的建筑工程作用是在建筑時候起預埋作用,在墻壁上面留下穿墻孔隙方便以后管道施工,對于墻體變形給管道的影響剛性減震器一般也能起部分作用。 減震器柔性減震器相比于剛性減震器結構比較復雜,一般使用在具有振動性的管道中或者是在管道轉彎出加裝使用,柔性減震器主要有套管本體,壓欄和橡膠密封圈組成,對于管道穿墻處的位移柔性減震器能很好的柔性減震器能補償,在管道振動沖擊墻體時候柔性減震器起到一定的緩沖作用,防止墻體脫落掉料,松夏柔性減震器對于外墻管道進入內墻有很好的效果,我公司柔性減震器同樣需要預埋進墻體中這樣方便管道的鋪設安裝。減震器 剛性減震器的設計和制造比較簡單,但是柔性減震器的設計和制造比較復雜,怎樣區分好的柔性減震器和一般的柔性減震器,首先在重量區分一般國標的柔性減震器相比于02S404減震器圖集的重量在90%左右,因為圖集本身計算有誤差和我們國家鋼材行業推行的下差板,所以一般重量在90%即為合格的柔性減震器產品,寧波水泵減震器有哪些
寧波水泵減震器有哪些
剛性減震器產品一般直接能量出厚度,所以個別小廠家很難造假。柔性減震器的焊接部位同樣十分重要,一般廠家采用的是點焊這樣焊接不夠緊密,只是在較長的距離上面焊接幾個點,我們公司柔性減震器產品采用的是整體式焊接,這樣減震器的連接比較緊密厚實。在柔性減震器的橡膠密封圈方面同樣是制造關鍵,一般廠家采用的是市場上賣的橡膠密封圈,我公司采用的是自己生產制造的優良橡膠密封圈,這種密封圈相比于市場賣的橡膠密封圈具有很好的密封效果和耐腐蝕性質,一般在使用過程中不會出現急速老化現象。寧波水泵減震器有哪些